各位前辈:最近我们的曝光房净化度总是超标,用尘埃粒子计数器测的数据是40000/2.83L,严重超标 ,我们更换了初效、中效、高效过滤器,但是改善不明显。用尘埃粒子计数器测高效过滤器出口尘埃粒子数是零,证明净化系统正常。我们房间面积约400平米,高3.5米,里面放置4台曝光机,和1台层压机,人员约20个,平均每10分钟有一人 出入净化房,物料传递窗平均30分钟传递物料一次。人员的净化服每周清洗一次。请问是哪里出了问题。[em06]
回复

使用道具 举报

发表于 2005-12-10 19:39:33 | 显示全部楼层
就搂主所叙,俺认为是出在你的层压机上的灰尘粒子而造成[em05]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-12-13 21:04:02 | 显示全部楼层

参考

有没有考虑过墙面的结合缝隙???

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-12-13 23:37:50 | 显示全部楼层
應該是層壓機的問題..不過人員出入頻度好像高了點..這容易將灰塵帶入淨化房[em05][em05]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-12-15 17:08:06 | 显示全部楼层

为什么将压机放在嚗光房?

[em01][em01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-12-15 20:35:28 | 显示全部楼层

人员出入带入灰尘,无尘室地板、墙面等表面附着了灰尘

请问楼主是什么公司,能否告知联系方式

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-12-16 09:29:12 | 显示全部楼层
为什么把层压机放在黄房里?
回复 支持 反对