PCB论坛网

 找回密码
 注册
查看: 2663|回复: 17

[求助]无尘室的洁净度该如何保证?

[复制链接]
发表于 2006-3-10 10:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

请问对于资料室、光成像、丝印工序无尘室内测量取点时该以什么标准来取点,测量的频率是多少,测量尘埃的直径是多少啊?

谢谢回复!

[em06][em06][em06]
回复

使用道具 举报

发表于 2006-3-10 11:36:00 | 显示全部楼层

4.1 環境介紹及溫溼度條件:

4.1.1 無塵室是以美國聯邦標準做為分級的規範,外層無塵室,內層無塵室,防焊無塵室,CAM無塵室等級為10K級.壓合無塵室0.5um的微粒為10K級,5um微粒為100K級

4.1.2 無塵室溫度規定22±2℃,濕度規定55±5%。由溫濕度記錄儀記錄,各現場單位負責更換記錄紙和保存資料.其精確度由品保部定期校驗.

4.1.3 無塵室內部保持正壓,出風口風速0.3-0.5m/s,防止外面空氣進入無塵室.

4.1.4 10K級無塵室0.5um的微粒不大於10000顆/ ft3,5um微粒不大於70/ ft

100K級無塵室0.5um的微粒不大於100000顆/ ft3,,5um微粒不大於700/ ft

4.2 要求說明:

外層無塵室為確保乾膜在影像轉移的精確,產品品質的良率,故以溫溼度控制及加強人員進出規定來做管理。

內層無塵室為確保乾膜在影像轉移之精準,產品品質之良率,故以溫溼度控制及加強人員進出規定,來做管理。

壓合無塵室為確保待疊合板和銅箔在疊合製程時不受環境影響,保證疊合後品質,故以溫溼度控製及加強人員進出規定,來做管理

規範你慢慢看啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-3-10 11:37:00 | 显示全部楼层

4.3 操作注意事項:

4.3.1 人員進入無塵室,一律穿著連身式無塵衣,並換無塵鞋。

4.3.2 無塵衣穿著一律在更衣室進行。

4.3.3 嚴禁操作人員戴戒指、手錶等手飾.

4.3.4 在無塵室內嚴禁脫掉無塵衣,或捲起衣袖,脫帽。

4.3.5 無塵室作業人員無塵衣每週清洗更換。

4.3.6 無塵室作業人員接觸pcb時一律佩帶手套,每週一﹑四更換,作業過程中如有損壞或污染立即更換

4.4 進出物的管制及要求:

4.4.1 嚴禁攜帶食物、飲料及私入紙類進入無塵室。

4.4.2 基板拿取,操作人員要戴無塵手套。

4.4.3 自冷藏室取出乾膜置於常溫中,使表面上附著的水份消失後使用。

4.4.4 板子以外的器材及工具和工作人員須由AIR SHOWER空氣浴進出。

4.5 管制區的環境要求:

4.5.1 打掃時包括衣室及空氣浴均需徹底清潔拖把。

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-3-10 12:56:00 | 显示全部楼层
请问取点测量时有没有什么选择标准啊?谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-3-10 15:04:00 | 显示全部楼层

4.7.1 各無塵室落塵量由廠務人員每月月底進行測量一次.

4.7.2如無塵室空調異常停機整修超過1H,由廠務人員對無塵室落塵量補充測量一次

一般的做均勻六點,避開回鳳口的地方

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-3-10 16:32:00 | 显示全部楼层
[em01]谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-3-11 08:11:00 | 显示全部楼层
我發出的是我們公司的規範,你收到後不要傳播,mail的標題我帕你看不清楚,再次提醒[em01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-3-11 18:28:00 | 显示全部楼层

谢谢你!

万分感谢!你放心好了!这个是我对你的承诺!绝对不传播!

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-3-11 20:17:00 | 显示全部楼层
fg dfdf
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-3-12 16:09:00 | 显示全部楼层

我顶   好资料啊