这两种描述是否正确,为什么相差这么大?

1.....交流电源进线,保险丝之前两线最小安全距离不小于6MM,两线与机壳或机内接地最小安全距离不小于8MM

2.....一次侧交流部分:保险丝前L—N≥2.5mm,L.N PE(大地)≥2.5mm,保险丝装置之后可不做要求,但尽可能保持一定距离以避免发生短路损坏电源.

回复

使用道具 举报

发表于 2008-8-13 16:05:00 | 显示全部楼层
1
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-8-14 11:43:00 | 显示全部楼层
没人知道?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-8-14 14:59:00 | 显示全部楼层

这要看一次侧电压有多高,如果是220V那第一项是比较适合的.

如果是110V那第二项要求就可以,如果空间够的话使用第一项会更好.

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-2 17:18:00 | 显示全部楼层
不是很明白
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-9 20:12:00 | 显示全部楼层
参考相关标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-21 15:05:57 | 显示全部楼层
错了把,是保险丝前>6,保险丝后 L,N>2.5mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-12 16:23:24 | 显示全部楼层
距离本来要大越好,有空间就选第一项,没空间也要考虑尽可能的>2.5mm