PCB论坛网

 找回密码
 注册
查看: 1393|回复: 9

求教:負片板缺口、鋸齒原因分析

[复制链接]
发表于 2012-2-6 15:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 luoye1985 于 2012-2-7 10:42 编辑

各位好,
      這兩天我突然發現下面附檔的缺口
特徵:
1)缺點外觀:如下圖所示
2)板別:負片板
3)不良位置:多料號;每個pcs都有;同1位置區域的密集線路處
4)外層曝光能量均勻性>85%;能量管控7-9格;顯影點45~50%左右
5)外層、二銅、二銅蝕刻的化驗分析記錄無異常

找不到原因,請各位協助分析下


2/7新增:問題密集線路區域 與 水平線進板方向的關係


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-16 23:49:56 | 显示全部楼层
线路这样的异常是比较好找的,因为测试结果马上在A0I就可以看到。。
你通过人机料法来一个个曾别就可以,特别是机和料的部分。怎么曾别相信不用我说了,大概问题我已经猜到。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-16 21:02:29 | 显示全部楼层
kebe 发表于 2012-2-7 09:59
樓主發的圖片中板類似于我們公司的板,請問下樓主是否是中山祥豐的,此問題我司現在也遇到,目前報廢占到廠 ...

我就住在祥丰 旁边  但是没有在那个厂做。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-16 20:09:53 | 显示全部楼层
與我司最近出現的狀況一樣,找不到原因,報廢占全廠報廢的40%,一半分外層線路缺口,一半分二銅線路鋸齒。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-7 15:12:57 | 显示全部楼层
這個問題很好解決,如是個別單PCS有此問題,那是由於顯影劑噴嘴堵塞,導致個別顯影噴嘴壓力過大,沖洗所致,另一種情況你要倒楣了,一段時間后會有大批甩膜問題,請檢查前處理烘乾段是否溫度過高或吹乾出現問題,不會再有其他問題.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-7 12:33:45 | 显示全部楼层
问题可能出在显影段。检查一下传动系统,如果水洗后有风刀,也需重点确认
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-7 10:46:55 | 显示全部楼层
1)未更換過曝光玻璃(機種:川寶曝光機 && 志圣曝光機)
2) 問題區域的密集线均垂直于水平線進板方向(大部份均是如此,具體見上面的附圖)

我是阿煒
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-7 09:59:19 | 显示全部楼层
樓主發的圖片中板類似于我們公司的板,請問下樓主是否是中山祥豐的,此問題我司現在也遇到,目前報廢占到廠內報廢的1/3

点评

我就住在祥丰 旁边 但是没有在那个厂做。。。。  详情 回复 发表于 2012-2-16 21:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-6 21:35:22 | 显示全部楼层
楼主可先确认一下发生不良的 密集线是否都垂直于流板方向?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-6 21:28:11 | 显示全部楼层
没遇到过,最近有更换玻璃吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|小黑屋|手机版|PCB设计论坛|EDA论坛|PCB论坛网 ( 沪ICP备05006956号-1 )

GMT+8, 2024-6-10 20:55 , Processed in 0.233398 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表