● 酸性蝕刻自動加藥系統藥水添加過程:
藥水添加過程:
1、加藥泵分別將氧化劑及鹽酸從貯藥缸打到相應的
加藥筒;
2、主機發出加藥信號,打開加藥筒下端出口的電磁閥;
3、藥水流入蝕刻機藥水缸,該次加藥過程完成。纯水
添加過程:當比重高於設定值時,控制器發出信號
,打開電磁閥,純水注入蝕刻機藥水缸,比重下降
,電磁閥關閉。
● 酸性蝕刻自動加藥系統純水添加過程:
當比重高於設定值時,控制器發出信號,打開電磁
閥,純水注入蝕刻機藥水缸,比重下降,電磁閥關閉。
● 酸性蝕刻自動加藥系統主要性能及特徵:
★ 採用美國(WALCHEM)進口品牌控制器主機,高精度,高穩定性。
★ 通過ORP控制氧化劑添加,電導率控制鹽酸添加,比重控制純水添加。
★ 柱式加藥設計,加藥量更準確,可達到更小的控制範圍。
★ 間歇加藥,每次加藥量可調,以適應不同消耗量的要求。
★ 具手動/自動選擇按鈕,易於安裝與維護。
★ 功能強大的人機介面方便調整以及可即時監控各項參數。
★ ORP分析範圍: -1999—+1999mV
★ 解析度: 1mV
★ 精度: ±2mV
★ 電導率分析範圍: 0-1999mS
★ 解析度: 0.01mS
★ 精度: ±0.1mS
★ 自動溫補: 0-60℃ 本公司提供进口仪表和国产仪表选择,欢迎选购。 咨询电话:15818732648/钟生 QQ:364143717
|