PCB论坛网

 找回密码
 注册
查看: 2637|回复: 25

第一次画4层的,请大家一起"骂" :)

[复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2003-7-19 20:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2003-7-19 21:50:00 | 显示全部楼层
:P
O~~OOO!!!

用什么软件啊~~~

线好像不够漂亮(只是还有一点点啦)哦,嘿嘿~~`
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-7-20 07:36:00 | 显示全部楼层
用的是PROTEL 99SE
那里的线布的不好,请直接指出具体的位子啊[em03]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-7-23 09:43:00 | 显示全部楼层
你的線寬竟然有超過pin寬的﹐小心短路啦﹗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-7-24 10:39:00 | 显示全部楼层
QFP相邻两个pin连接,最好不要直接从中心用线连接,引出管脚后再接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-7-24 11:24:00 | 显示全部楼层
那是 信号层 不得已 走了一点 地线和电源线
是有点宽,可是DRC检查没有报出错误啊!  这样有问题吗?
为什么在引脚见直接连线 不好?我的看法是这样方便
而且也不占用空间啊! 请高人 解答:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-7-24 11:38:00 | 显示全部楼层
这两个都是工艺上的问题,一般IC封装的器件管脚间距都比较小,如果走线超过焊盘宽度的话,焊接器件的时候,很容易造成旁边的pin与这跟粗的线短路,因为焊接有误差是有可能。如果非要加强电源地连接的话,建议从pin两头分别出线,宽度不要超过管脚宽度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-7-24 12:00:00 | 显示全部楼层
至于为什么在引脚间直接连线不好,那个……原因我也无法讲得太清楚,毕竟是工艺上的事情,有可能是在PCB制造完成后检查的时候,会被误认为是不合格产品,这种连接方式很象短路。
还有背面有个地方,似乎是很多电源或者地的管脚,用一跟线连起来,然后只用一个孔进内层了吧,有点偷懒哦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-7-24 16:36:00 | 显示全部楼层
第一次画成这样,不错,鼓掌!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-7-24 16:55:00 | 显示全部楼层
小毛病一大对,找份资料看看,然后对照自己的图就可以找出不符合规则的地方。

最严重的是相邻两贴片焊盘间不能直接相连,其他的不说,SMT时AOI检测就过不去,说不定检测人员会误认为是短路帮你割断了。
回复 支持 反对

使用道具 举报