一、方案介绍
  本方案采用433MHz自主无线通信方式,无需借助于外部的任何网络环境,没有运行费用,实时通信,并通过三菱FX3U与485ADP-MB模块的结合,实现了MODBUS协议的通讯。
  本方案中FX3U PLC通过FX3U-485ADP-MB模块和DTD435M无线模块来实现远距离的无线通讯。
   【PLC型号】:三菱FX3U (FX3U-485ADP-MB模块)
  【无线终端】DTD435M(西安达泰电子)
  【测试环境】:如下图:
  
   二、PLC程序说明
   FX3U-485ADP-MB模块扩充在CH2通讯通道。常用寄存器如下:
  【M8411】MODBUS通讯设置。
  【D8420】通讯格式设定。
  【D8421】通讯协议设定。
  【D8429】从站响应超时。
  【D8431】从站响应延时时间/主站请求延时时间(一般不做设置)。
  【D8432】主站读写重试次数(从站不作处理)。
  【D8434】作为从站的时候是设置站号,主站不用设定。
  通讯特殊寄存器详细说明请参考达泰电子的三菱FX3U的MODBUS_RTU通讯说明。    
   三、主站程序说明
  主站程序主要包括两部分,一部分是通讯参数的配置如下,这部分程序主要是对通讯过程中的协议,时间等参数进行配置。
  这部分主要是控制程序对从站的通讯,我们这里使用输入开关量X000控制将其状态写入一号从站的MODBUS地址,
对应数据长度是1位。第二条是利用M0点控制读取一号从站的M0开始的一个字的数据长度(16位)到主站的D0地址。
   四、从站程序说明
  从站程序主要是配置通讯参数,协议和格式应和主站保持一致。
  其余的就是通讯处理程序,即将主站要读的数据放入固定位置,
  同时将主站的写入数据进行调用,我们这里调用M0点来控制Y000输出。
  因为主站读取的是M0开始的一个字的状态,所以不做处理,即主站是读取自身的写入数据是否下发成功的状态。
 五、详细资料
       ◆ 【达泰电子提供】三菱PLC的无线通讯Modbus例程说明-下载文档密码请扫描微信二维码

          ◆ 三菱、欧姆龙及台达等日系PLC专用无线通讯数据终端

          ◆【PLC多种通讯协议和连接方式资料整理】_项目开发必备
获取资料密码您可以关注微信订阅号DTD110HF:
加入扫描微信二维码:先输入1,然后输入2即可获得密码。





本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-8 17:08:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 mugua886 于 2016-6-15 13:42 编辑

更多实例都在这里,需要了解的留下邮箱……




本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x

点评

快来参与吧 [attachimg]90128[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-5-19 14:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-5-19 14:56:00 | 显示全部楼层
mugua886 发表于 2016-6-8 17:08
更多实例都在这里,需要了解的留下邮箱……

快来参与吧


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|小黑屋|手机版|PCB设计论坛|EDA论坛|PCB论坛网 ( 沪ICP备05006956号-1 )

GMT+8, 2024-5-15 00:49 , Processed in 0.176900 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表