  暖通专业是一门计算比较多的专业。如何使得满足要求又不浪费就需要精确的计算。地暖设计中,有时候需要根据有效散热和条件需要计算下该条件下室内温度是否满足要求。有时候则需要根据采暖温度标准和供回水温度来计算盘管施工时候盘管间距是多少。本文介绍速度之美,浩辰CAD暖通中地暖盘管计算如何算。

  盘管计算

  菜  单: [地板采暖]→[盘管计算]

  功  能:计算地板辐射采暖有效散热量,校核水温和管道间距。

  执行该命令后,弹出对话框:

  

  用户可选择计算类型:计算有效散热量和计算盘管间距。

  计算有效散热量:选择计算条件,在右侧下拉菜单处选择地面层材料、管盘材料、室内温度有效散热面积、盘管间距参数,点【计算】,可以计算出地板有效散热量、单位面积散热量和地板表面平均温度,并对地板表面温度进行校核后的温度提示。

  

  计算盘管间距:选择计算条件,在右侧下拉菜单处选择地面层材料、管盘材料、室内温度有效散热面积、有效散热量参数,点【计算】,可以计算出盘管间距、单位面积散热量和地板表面平均温度,并对地板表面温度进行校核后的温度提示。

  计算完成之后,点击【绘图】按钮后会自动进入地热盘管绘制命令,并且导入计算出的盘管间距。

  有关说明:计算条件:确定好地面层材料、管盘材料后,在左下角【技术规范】处可查相关的设计规范 。

  

  例如:选取木地板PE-X管,规范如下表:

  用户不仅可以查到平均水温和室内空气温度下,不同供热管道间距的有效散热量和热损失。还可以查到其他的计算条件,包括加热管公称外径、填充层厚度、绝缘层厚度、以及供回水设计计算温差。

  在室内地板表面平    均温度校核中参考的温度范围如下:

  

  参考文献:《地板辐射供暖技术规程》。