发表于 2004-9-2 10:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
交流电源进线,保险丝之前两线最小安全距离不小于6MM,两线与机壳或机内接地最小安全距离
不小于8MM。
保险丝后的走线要求:零、火线最小爬电距离不小于3MM。
(3)高压区与低压区的最小爬电距离不小于8MM,不足8MM或等于8MM的。须开2MM的安全槽。
(4)高压区须有高压示警标识的丝印,即有感叹号在内的三角形符号;高压区须用丝印框住,框条丝印须不小于3MM宽。
(5)高压整流滤波的正负之间的最小安全距离不小于2MM。
回复

使用道具 举报

发表于 2004-9-2 11:45:31 | 显示全部楼层

不够意思!我都问了个月了,都不回答!不过还是要谢谢你!

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-3 12:19:26 | 显示全部楼层
还是回了撒
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-3 13:11:11 | 显示全部楼层
好文章,已加“精”
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-3 13:51:25 | 显示全部楼层

支持!

尽管还没真正用过,真正明白

但就一个字:支持。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-6 20:26:01 | 显示全部楼层

顶楼的老兄,你用的哪的安规,我厂申请安规时安规公司要求的数据: 交流电源进线,保险丝之前两线最小安全距离不小于3MM,机壳外侧到机壳内金属部分爬电距离不小于6MM。

高压区与低压区(如12V)的最小爬电距离不小于6MM

高压区与地的最小爬电距离不小于4MM

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-6 21:27:39 | 显示全部楼层

我想起来了!我也有,很长细的,在<<电子报>>里摘录的,最小爬电距离说得很长细!但我不知是不是安规的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-7 09:37:03 | 显示全部楼层

老兄,此参数有问题吧?详情还是建议参阅相应的标准(USA使用UL ), 不同的初,次级电压,不同的绝缘等级是有相应的算法的.

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-7 12:40:27 | 显示全部楼层

是他自己想的标准啦,我也做过电力传输.么那么离谱

[em01][em01][em01]

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-9-4 11:09:34 | 显示全部楼层
多谢啦!