请教电源根地的处理方法

[复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2002-10-8 16:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2002-10-12 01:28:00 | 显示全部楼层
在四层以上的板都有完整的主电源层和地层,因此在布线中都不要管主电源和地。如果有多电源和多种地(如数字地和模拟地分开),在布线之前最好规划一下如何安排。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2002-10-14 17:16:00 | 显示全部楼层
四层以上的板都有完整地层,但电源层可能只有一个,所以如果有二种以上的电源,需要布线钱考虑。可以分割平面层(低速),也可以通过布线层处理其中的一些小电源。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2002-10-18 14:54:00 | 显示全部楼层
THANK YOUR VERY MUCH
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2002-10-18 17:34:00 | 显示全部楼层
四层以上的板有电源层和地层,布线中直接打孔到电源层和地层。如果有多电源和多种地在布线之前规划一下如何安排。如在不同地区,可以分割电源层 2DLINE。布线层处理其中的小电源 。布线层处理其中的一些小电源 在POWER-PCB里电源层用2D 线隔开
安全。但是2D 线最好不要从电源孔中穿过。